问题 问答题 简答题

现象:A进线911开关、B进线921开关都跳闸、母联900开关合闸、911开关微机保护装置显示6KV电压正常。

答案

参考答案:

说明911开关上方已来电,但911开关没有自投,须人为紧急合上该段进线开关,当921开关上方来电后,恢复分段运行。

单项选择题
问答题 简答题