气化炉某个安全阀锁死后,中控,巡检操作应注意什么?
答案
参考答案:一台气化炉共有四个安全阀。他们是:洗涤冷却器安全阀【SV606B02[A-GR]、P=3380KPa】;夹套蒸汽安全阀(SV606B01[A-GR]、P=3600KPA.;粗煤气分离器安全阀【SV606B04[A-GR]、P=3230KPa】;废锅低压蒸汽安全阀【SV606B03[A-GR]、P=1000KPa】。
当某个安全阀锁死后,中控要确保压力指示,压力联锁,投运好用,低压蒸汽管网压力控制不能大于0.6Mpa。并要认真监盘,防止炉压超高。注意炉压,低压蒸汽调节阀的阀位开度。巡检工要认真巡检,及时发现跑冒滴漏及时处理,并要注意现场各压力表变化,发现异常要及时向车间、班长、中控人员汇报。