问题
单项选择题
防烟排烟系统部件的安装与检测表述正确的是()。
A.防火阀的阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于300mm
B.排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于l.3m
C.常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置
D.活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于20mm
答案
参考答案:C
解析:A选项,防火阀、排烟防火阀安装的方向、位置应正确,阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不应大于200mm。B选项,排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。D选项,活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm。