问题 问答题 简答题

在外施耐压试验时常用的测量试验电压的方法有哪几种?

答案

参考答案:

(1)利用试验变压器的特性进行测量

利用试验变压器低压侧电压表乘以变压比或用电表绕组上的电压表识值进行计算。

这种方法的局限性较大,为了保证的不确定度在±3%以内只能在试品电容量较小,

试验变压器阻抗电压小,容量相对较大的情况下才能利用它。

(2)利用球隙测量

球隙之所以能成为高电压测量的一种手段,主要基于在均匀和不均匀电场下,空气间隙的放电压和间隙距离有一定的关系。球隙在S/D≤0.5的情况下可以任为是一个稍不均匀电场。因此可以用它直接测量电压。当球隙和使用条件符合规定时,其测量在±3%以内。球隙放电电压受大气条件的影响,因次必须校正其放电电压。

(3)静电电压表法

静电电压表的内阻及高,它的接入不影响电压变化。其放置位置和高压引线的路径处置不当时,会造成显著的误差。它适应于测量正旋波电压,而在波形畸变时,也会造成较大的误差。

(4)高压分压器法

在测量较高电压时,经常使用分压器,分压器器有电阻,电容式等,对于工频电压一般采用电容分压器。它有高压臂和低压臂组成。低压臂接一峰值电压表可以测量

被测电压的峰值。

(5)电压互感器法

电压互感器的低压侧接一电压表可以测量被测电压。因其价格贵,比较笨重,故不常用。

单项选择题
单项选择题