LV-203前为什么设置两道切断阀,而不是设置在LV-203前后?
答案
参考答案:
因为LV-203是减压阀,阀前压力高而阀后压力低,所以不用在LV-203后设置一切断阀,设置两道前切断阀也是为了防止LV-203泄漏易于用此两道阀控制.排塔时用第二道切断阀。
LV-203前为什么设置两道切断阀,而不是设置在LV-203前后?
参考答案:
因为LV-203是减压阀,阀前压力高而阀后压力低,所以不用在LV-203后设置一切断阀,设置两道前切断阀也是为了防止LV-203泄漏易于用此两道阀控制.排塔时用第二道切断阀。