问题 问答题 简答题

低压厂变速断保护动作后果及处理。

答案

参考答案:

后果:动作跳开低压厂变高、低压侧开关。

处理:(1)检查事故低压厂变高、低压侧开关确已跳开

(2)恢复其所带400V厂用电正常供电

(3)将低压厂变高、低压侧开关拉至检修位置

(4)外部检查事故低厂变及进出线有无明显短路接地现象,有无绝缘焦臭味。

(5)通知维护人员检查处理。