简述商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时应符合的要求。

答案

参考答案:

1.燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);

2.用气设备应有熄火保护装置;

3.用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;

4.宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;

5.应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:

(1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;

(2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;

(3)应满足排除房间热力设备散失的多金热量所需的空气量。

单项选择题