问题
问答题 简答题
二级脱盐水SiO2高报警应如何判断处理?
答案
参考答案:
首先观察SiO2表记录曲线是否为平滑的上升曲线,并参考各混床本周期运行时间。若运行时间均不长,SiO2表记录曲线突然直线上升,则可能SiO2分析仪有故障。应通知仪表分析工检查SiO2分析仪是否正常,并请分析工取样分析验证,若确有混床漏硅,应立即切换。
若SiO2表记录曲线为平滑的上升曲线,经检查确认表计无故障,应根据运行记录停下运行时间较长的混床。必要是可人工采样分析各混床出水SiO2含量或轮换试投各混床30分钟左右,观察SiO2表记录曲线变化情况,借以判断哪台混床漏硅。