二)误操作事故
1991年4月19日,某供电局一110kV变电站主变差动保护动作,三侧开关掉闸。经检查未发现主变任何异常,重新投运后亦正常。为了查明保护动作的原因,消除隐患,决定将该主变停下来,对一、二次设备进行全面检查,终于发现了问题。原来是高压侧电流互感器于4月14日进行过检修。检修班工作时将C相电流互感器一次侧切换联板切换到了短路位置。工作完毕后忘记恢复到原来位置,就结束了工作票。主变恢复运行后,负荷电流使差动保护误动作,导致主变三侧开关跳闸。改正过来后,主变安全放心地投入了运行。