二)误操作事故

1991年4月19日,某供电局一110kV变电站主变差动保护动作,三侧开关掉闸。经检查未发现主变任何异常,重新投运后亦正常。为了查明保护动作的原因,消除隐患,决定将该主变停下来,对一、二次设备进行全面检查,终于发现了问题。原来是高压侧电流互感器于4月14日进行过检修。检修班工作时将C相电流互感器一次侧切换联板切换到了短路位置。工作完毕后忘记恢复到原来位置,就结束了工作票。主变恢复运行后,负荷电流使差动保护误动作,导致主变三侧开关跳闸。改正过来后,主变安全放心地投入了运行。

答案

参考答案:⑴检修工作人员违章,在工作完毕时没有将设备相关的连接片、切换开关等恢复到工作许可时的状态;⑵未认真执行工作票终结时双方共同检查设备状况、状态的规定。 ⑶该供电局对待事故“三不放过”做得不错,对不明原因的事故,没有马马虎虎判定为继电保护误动作,而是认真查找,终于查明了原因,消除了隐患。