问题 单项选择题

硬导体选择。由2000kv·A,10kV/0.38kV变压器供电的低压配电柜选用硬铝母线涂漆矩形铝母线,环境35℃时,100mm×10mm载流量1600A;125mm×10mm载流量 1820A;100mm×10mm二根载流量2860A;125mm×10mm二根载流量3200A。0.38kV母线最大短路电流I"=40kA,Kch=1.8,ich=2.55I"。柜宽800mm,β=1,σx忽略;母线竖放。 (1)按持续电流选择硬导体截面面积应为( )mm2

A.100×10

B.125×10

C.2×(100×10)

D.2×(125×10)

答案

参考答案:D