根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)计算题2-51基础中点的沉降量(粉质黏土fak=120kPa)。
参考答案:
土层压缩模量确定
土的压缩系数采用压力段p1=100kPa至p2=200kPa时的压缩系数
(2)基底附加压力
p0=74kPa
(3)确定沉降计算深度zn
根据规范GB 50007—2002表5.3.6,b=2.5m,△z=0.6m,往上取0.6m其沉降为0.596mm≤0.025×57.35=1.43mm,满足要求,故沉降计算深度zn=7.2m。
(4)确定ψc
由规范GB 50007—2002表5.3.5,p0=74kPa≤0.75fak=0.75×120=90kPa
得 ψs=1.004。
(5)沉降计算过程见题2-52表,计算基础中点最终沉降量
J=ψs∑△si=1.004×57.35=57.58mm
根据规范GB 50007—2002的地基沉降量计算,是修正的分层总和法,也就是应力面积法,与分层总和法比较有以下特点:
①附加应力沿深度分布是非线性的,如果分层总和法中分层厚度太大,用分层的上下层面附加应力平均值作为分层平均附加应力将产生较大误差,而应力面积法更精确些;
②zn的确定方法比分层总和法更合理;
③沉降经验系数ψs,是大量工程实际沉降观测资料的统计分析得出,是一个综合的经验系数,如侧限条件假定(已确定Es时),计算附加应力时,地基土均质假定,地基土实际是成层的,对附加应力分布影响,不同压缩性的地基土沉降计算与实测值差异等。