问题
单项选择题
某有抗震设防的底部大空间剪力墙结构,转换层以上楼层层高2.8m,横向剪力墙有效截面面积Aw2=18.2m2,框支层层高3.6m,横向落地剪力墙有效截面面积Aw1=11.4m2,框支层有8根0.6m2×0.6m2的框支柱,全部柱截面面积Ac=2.88m2,混凝土强度等级框支层为C40,上层为C35。上、下层刚度比与()项接近。
A.1.96
B.1.85
C.1.90
D.1.82
答案
参考答案:A
解析:
(1)查得C35的弹性模量为3.15×104N/mm2
C40的弹性模量为3.25×104/mm2
(2)应用《高层建筑混凝土结构技术规程》公式(E.0.1-3)可知
式中,hci为框支层柱沿计算方向的截面高度;hi为框支层的层高。
(3)应用《高层建筑混凝土结构技术规程》公式(E.0.1-2),可知
框支层 A1=Awi+CiAci=11.4+0.0694×2.88=11.6(m2)
上一层 A2=Aw2=19.2mm2
(4)应用《高层建筑混凝土结构技术规程》公式(E.0.1-1),可知
刚度比:
符合《高层建筑混凝土结构技术规程》附录E的E.0.1条的规定。