问题 问答题

如下图所示。电源为无穷大容量系统,变压器为S9-6300/35,Ud%=7.5%。已知:d1点短路电流Id=5kA,保护动作时间tb=2s,断路器全分闸时间0.2s。d2点短路电流=3.66kA,保护动作时间th=1.5s,断路器全分闸时间0.2s。

试选择下列电器:

35kV侧断路器现选用SW8-35/400A型,隔离开关选用GW5-35G/600A,校验是否满足要求。

答案

参考答案:

35kV侧:SW-35/400A与GW5-35G/600A,均满足要求。