问题 问答题

某商场Ps=60kW,UN=380V,计算推荐需用系数取0.3,cosα=0.7,采用VV电缆为商场电源进线,商场距前方电源0.1km,环境温度为25℃,Iif=1.5IN,设系统三相短路电流为6.8kA。

要求:

选择电源进线总开关。

答案

参考答案:

选DZ20Y-100/50,瞬动倍数为5倍。知识模块:110kV及以下电器设备选择