运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行哪些工作时,重瓦斯保护应由"跳闸"位置改为"信号"位置运行?

答案

参考答案:

当现场在变压器不停电情况下进行下述工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改变“信号”位置运行。

(1)进行注油和滤油时。

(2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时。

(3)除采油样和瓦斯继电器上部放气阀放气外,在其它所有地方打开放气、放油和进油阀门时。

(4)开、闭瓦斯继电器连接管上的阀门时。

(5)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。

单项选择题