[设计条件]
·某建设用地,如图1-4-5(a)所示,要求在用地上作出两种建筑的可建范围进行比较:一为10m高的3层住宅,二为30m高的10层住宅。
·规划要求:
1.建筑退用地界线≥5m。
2.建筑距古城墙:高度≤10m者,不小于30m;高度>10m者,不小于45m。
3.建筑距碑亭:高度≤10m者,不小于12m;高度>10m者,不小于20m。
4.该地区的日照间距系数为1.2。
·耐火等级:已建住宅为二级,碑亭为三级,拟建住宅为二级。
·需满足日照及防火规范要求。
[任务要求]
·绘出3层住宅的最大可建范围,用
表示。
·绘出10层住宅的最大可建范围,用
表示。
·按设计条件标注相关尺寸。
·根据作图,在下列单选题中选出正确的答案。
[题目]
参考答案:
解析:
1.确定建筑控制线(图1-4-5b)
根据题目退界要求,距离用地界线各5m作辅助线。将辅助线连接起来,即为建筑控制线。
2.确定拟建3层住宅的可建范围(图1-4-5c)
(1)与古城墙的保护间距。根据题目可知,建筑距古城墙:高度小于或等于10m时,不小于30m;拟建3层住宅属于此范围,因此距离古城墙30m作辅助线(注意建筑距古城墙的间距应从古城墙最外侧边线算起)。
(2)与碑亭的保护间距。根据题目可知,建筑距碑亭:高度小于或等于10m者,不小于12m;拟建3层住宅属于此范围,因此距离碑亭西侧和北侧外墙12m作辅助线(注意碑亭西北转角部分应该绘制成以12m为半径的1/4圆弧线)。
(3)与已建住宅的防火间距,如图1-4-5(d)所示。
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)的要求可知,拟建3层住宅和已建住宅的防火间距应该为6m。距离已建住宅东侧外墙6m作辅助线,与建筑控制线和已建住宅南侧山墙外延线相交(注意已建住宅东南转角部分应该绘制成以6m为半径的1/4圆弧线)。
(4)与已建住宅的日照间距。根据当地日照间距系数计算可知:
D(3层住宅距已建9层住宅的日照间距)=H×L=10m×1.2=12m
拟建3层住宅和已建住宅12m日照间距大于6m防火间距,因此应以12m日照间距作为拟建3层住宅与已建住宅南侧外墙之间的可建控制间距。
距离已建住宅南侧外墙12m作辅助线,与建筑控制线相交。
综上,将所有控制线连接起来,即为拟建3层住宅的可建范围,按要求绘制斜线。
3.确定拟建10层住宅的可建范围(图1-4-5e)
(1)与古城墙的保护间距。根据题目可知,建筑距古城墙:高度大于10m时,不小于
45m;拟建10层住宅属于此范围,因此距离古城墙45m作辅助线(注意建筑距古城墙的间距应从古城墙最外侧边线算起)。
(2)与碑亭的保护间距。根据题目可知,建筑距碑亭:高度大于10m时,不小于20m;拟建10层住宅属于此范围,因此距离碑亭西侧和北侧外墙20m作辅助线(注意碑亭西北转角部分应该绘制成以20m为半径的1/4圆弧线)。
(3)与已建住宅的防火间距,如图1-4-5(f)所示。根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—1995)(2005年版)的要求可知,拟建10层住宅和已建住宅的防火间距应该为9m。距离已建住宅东侧外墙9m作辅助线,与建筑控制线和已建住宅南侧山墙外延线相交(注意已建住宅东南转角部分应该绘制成以9m为半径的1/4圆弧线)。
(4)与已建住宅的日照间距。根据当地日照间距系数计算可知:
D(10层住宅距已建9层住宅的日照间距)=H×L=27m×1.2=36m
拟建10层住宅和已建住宅36m日照间距大于9m防火间距,因此应以36m日照间距作为拟建10层住宅与已建住宅南侧外墙之间的可建控制间距。
距离已建住宅南侧外墙36m作辅助线,与建筑控制线相交。
综上,将所有控制线连接起来,即为拟建10层住宅可建范围,按要求绘制斜线。
4.计算3层可建范围与10层可建范围的面积差S为(图1-4-5g)
s=S1+S2+S3+S4+S5+S6=78×15+1/4×π×(202-122)+(20-12)×15+(29-5)×24+1/4×π×(92-62)+(9-6)×12≈2138m2
5.两者皆可建范围用斜线叠加表示,检查可建范围是否闭合,标注相关尺寸(图1-4-5h)