问题 问答题 计算题

经查,三相四线电能计算装置A、B、C三相所配电流互感器变比分别为150/5、100/5、200/5,且C相电流互感器极性反接。计量期间,供电企业按150/5计收其电量210000kW·h。问该计量装置应退补电量是多少?

答案

参考答案:

从计量装置二次侧功率来看

正确接线时功率P1=3UIcos×5/150

=(1/10)UIcos

错误接线时功率P2=UIcos×5/150+UIcos×5/100-UIcos×5/200

=(7/120)×UIcos

更生系数K=[(P1-P2)/P2]×100%

={[(1/10)-(7/120)]/(7/120)}×100%

=5/7

因K为正,所以应补电量

W′=K×W=210000×5/7=150000kW·h

该计量装置应补电量150000kW·h。