问题 单项选择题

下列关于基础构件配筋的要求,其中何项是不正确的?()[2007年真题]

A.地下连续墙顶部钢筋混凝土圈梁的总配筋率不应小于0.4%

B.按基底反力直线分布计算的梁板式筏基,其底板纵横方向的底部钢筋配筋率不应小于0.15%

C.按基底反力直线分布计算的平板式筏基,其柱下板带和跨中板带的底部钢筋配筋率不应小于0.15%

D.打入式预制桩的最小配筋率不宜小于0.6%

答案

参考答案:D

解析:B项,根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第8.4.15条,梁板式役基的底板和基础梁的配筋除满足计算要求外,纵横方向的底部钢筋尚应有不少于1/3贯通全跨,顶部钢筋按计算配筋全部连通,底板上下贯通钢筋的配筋率不应小0.15%,正确;C项,根据第8.4.16条,柱下板带中,柱宽及其两侧各0.5倍板厚且不大于1/4板跨的有效宽度范围内,其钢筋配置量不应小于柱下板带钢筋数量的一半,且应能承受部分不平衡弯矩,平板式筏基柱下饭带和跨中板带的底部支座钢筋应有不少于1/3贯通全跨,顶部钢筋应按计算配筋全部连通,上下贯通钢筋的配筋率不应小于0.15%,正确;D项,根据第8.5.3条第7款,桩的主筋配置应经计算确定;预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%(锤击沉桩)、0.6%(静压沉桩),预应力桩不宜小于0.5%;灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%(小直径桩取大值);桩顶以下3~5倍桩身直径范围内,箍筋宜适当加强加密;错误。