问题 问答题 案例分析题

某地方企业投资新建一机电工程。工程进展到快要结束时。该企业的一些关键生产管理岗位和操作岗位人员还未招聘到位。投料试运行时发生了一起火灾,因处置不及时,5小时后大火才被扑灭。投料试运行中止。经事故联合调查组深入调查,认定事故的直接原因是操作工误操作,致使当时的工作压力远大于设计压力,导致一法兰口发生泄漏,高温易燃物料的泄漏直接引起大火。间接原因是因为联锁、报警系统到货晚,安装调试工作还没结束而没有投用;且由于建设单位一味压缩投资和抢工期.没有按照总体试运行方案的程序和要求进行,消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求等。

为了工期,是否可以省略一些程序而不执行已经审批的试运行方案,为什么?

答案

参考答案:

不可以。

试运行方案是由建设单位组织生产部门和设计、监理、总承包单位或施工单位并以生产部门为主进行编制,经上级主管部门批准后执行。

试运行方案应在生产装置工艺管道安装开始前完成,其中的负荷试运行部分可暂确定主要试运行程序、预测周期,其详细计划应在负荷试运行开始前完成。颁发时间应满足试运行工作的需要。

试运行方案是试运行工作的纲领性文件,一经颁发,就需严格执行,不得以任何借口和原因对其进行篡改及简化。