问题 问答题 案例分析题

某沿海城市电力隧道内径为3.5m,全长4.9km,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,合同工期1年,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施工方案。电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧石边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m左右,有即将人地的高压线,该高压线离地高度最低为15m。单节混凝土管长2m、自重10t,采用20t龙门吊下管。隧道穿越一个废弃多年的污水井。上级公司对工地的安全监督检查中,有以下记录:(1)项目部对本工程作了安全风险源分析,认为主要风险为正、负高空作业,地面交通安全和隧道内施工用电,并依此制定了相应的控制措施。(2)项目部编制了安全专项施工方案,分别为施工临时用电组织设计,沉井下沉施工方案。(3)项目部制定了安全生产验收制度。

该工程还有哪些安全风险源未被辨识?对此应制定哪些控制措施?

答案

参考答案:

尚有隧道内有毒有害气体,以及高压电线电力场。为此必须制定有毒有害气体的探测、防护和应急措施;必须制定防止高压电线电力场伤害人身及机械设备的措施。

解析:

本小题是道分析简答题,涉及的考点:施工安全风险识别与预防。回答本小题需要依据顸管工程实践经验,对背景资料中提供的信息进行分析。背景资料中提供的信息:某沿海城市电力隧道内径为3.5m,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施3-方案。电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧石边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m左右,有即将入地的高压线,该高压线离地高度最低为15m。单节混凝土管长2m,自重10t,采用20t龙门吊下管。隧道穿越一个废弃多年的污水井。项目部对本工程作了安全风险源分析,认为主要风险为正、负高空作业,地面交通安全和隧道内施工用电,并依此制定了相应的控制措施。从上述信息可得出:沉井在地上预制时,施工人员在高处作业存在正高空作业风险;沉井下沉过程中和沉到位后,顶管作业过程中,工人受到负高空作业风险;电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧石边最近处仅2m左右,暗示工程存在交通安全风险;离隧道轴线8m左右,有即将入地的高压线,该高压线离地高度最低为15m,预示本工程存在高压电线电力场辐射的安全威胁;工人们在隧道内施工需要照明,顶管机械也需要电力驱动,这就存在用电安全风险;隧道穿越一个废弃多年的污水井,则工人可能有受到有毒有害气体侵害的风险。