问题
问答题 简答题
常用10/0.4KV变压器额定电流如何估算?其保险丝怎样选择?
答案
参考答案:一次侧额定电流按每千伏按6%安估算;二次侧额定电流按每千伏150%安估算;一次侧保险丝按额定电流的1.5~2倍选择,二次侧保险丝按额定电流选择。
常用10/0.4KV变压器额定电流如何估算?其保险丝怎样选择?
参考答案:一次侧额定电流按每千伏按6%安估算;二次侧额定电流按每千伏150%安估算;一次侧保险丝按额定电流的1.5~2倍选择,二次侧保险丝按额定电流选择。