某新建2×300MW火力发电厂,为单元接线。厂用电系统采用6kV和380V两级电压,其中每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设OIA、OIB两段6kV公用段。
若每台机组设一台电动给水泵,其他6kV辅机和低压厂用变压器均成对设置,容量见表14-1。
考虑公用段(A段计算负荷约5400kVA、B段计算负荷约5500kVA)由1、2号机组6kV工作段供电,选择的分裂变压器容量宜为()。
A.40/20-20MVA;
B.40/25-25MVA;
C.40/20-25MVA;
D.50/25-25MVA。