某新建2×300MW火力发电厂,为单元接线。厂用电系统采用6kV和380V两级电压,其中每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设OIA、OIB两段6kV公用段。
若每台机组设一台电动给水泵,其他6kV辅机和低压厂用变压器均成对设置,容量见表14-1。
考虑公用段(A段计算负荷约5400kVA、B段计算负荷约5500kVA)由1、2号机组6kV工作段供电,选择的分裂变压器容量宜为()。
A.40/20-20MVA;
B.40/25-25MVA;
C.40/20-25MVA;
D.50/25-25MVA。
参考答案:B
解析:
根据DL/T 5153-2002附录G之G1计算:
1、2号机组接线相同,先计算两机每段6kV工作段相同的负荷为
考虑A段接电动给水泵,1号机向照明变压器和公用A段供电,2号机B段向照明变和公用B段供电,则:A段计算负荷为14760+5000=19760(kVA);
1号机B段计算负荷为14760+450+5400=20610(kVA);
2号机B段计算负荷为14760+450+5500=20710(kVA);
1号机变压器高压侧计算负荷为19760+20610-600×0.85=39860(kVA);
2号机变压器高压侧计算负荷为19760+207610-600×0.85=39960(kVA),
选择的分裂变压器容量宜为40/25-25MVA。