问题 单项选择题

某新建2×300MW火力发电厂,为单元接线。厂用电系统采用6kV和380V两级电压,其中每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设OIA、OIB两段6kV公用段。

若每台机组设一台电动给水泵,其他6kV辅机和低压厂用变压器均成对设置,容量见表14-1。

考虑公用段(A段计算负荷约5400kVA、B段计算负荷约5500kVA)由1、2号机组6kV工作段供电,选择的分裂变压器容量宜为()。

A.40/20-20MVA;

B.40/25-25MVA;

C.40/20-25MVA;

D.50/25-25MVA。

答案

参考答案:B

解析:

根据DL/T 5153-2002附录G之G1计算:

1、2号机组接线相同,先计算两机每段6kV工作段相同的负荷为

考虑A段接电动给水泵,1号机向照明变压器和公用A段供电,2号机B段向照明变和公用B段供电,则:A段计算负荷为14760+5000=19760(kVA);

1号机B段计算负荷为14760+450+5400=20610(kVA);

2号机B段计算负荷为14760+450+5500=20710(kVA);

1号机变压器高压侧计算负荷为19760+20610-600×0.85=39860(kVA);

2号机变压器高压侧计算负荷为19760+207610-600×0.85=39960(kVA),

选择的分裂变压器容量宜为40/25-25MVA。