问题 问答题 简答题

加氯间及液氯仓库的设计应注意哪些问题?

答案

参考答案:

加氯间设计中应注意:

(1)加氯间一般应设在靠近投加地点。

(2)加氯量大的加氯间,氯瓶和加氯机应考虑分隔。加氯间必须与其他工作间隔开,并应有下列安全措施:

a、直接通向外部且向外开的门。

b、可以观察室内情况的观察孔。

(3)在加氯间出入处,应设有工具箱、抢修用品箱及防毒面具等。照明和通风设备的开关应设在室外。

(4)加氯间内的管线不宜露出地面,应敷设在沟槽里。

(5)加氯管材的一般要求为:氯气管使用紫铜管或无缝钢管;配制成一定浓度的加氯(水)管使用橡胶管或塑料管;给水管使用镀锌钢管。

(6)应设有磅秤作为校核设备,磅秤面宜与地面相平,便于放置氯瓶。

(7)加氯间及氯瓶间可根据具体情况设置每小时换气12次的通风设备。由于氯气比空气重,故排气孔应设在低处。

(8)加氯设备(包括管道)应保证不间断工作,并根据具体情况考虑设置备用数量,一般每种不少于两套。

(9)通向加氯间的压力水管道应保证不间断供水,并尽量保持管道内水压的稳定。

(10)当加氯间需要采暖时宜用暖气。如用火炉时火口应设在室外。暖气散热片或火炉应离开氯瓶和加氯机。

液氯仓库设计中应注意:

(1)液氯库建筑应防止强烈光线照射,可考虑设百叶窗。

(2)液氯的储备量应按供应和运输等条件确定,一般按最大用量的15~30天计算。

(3)液氯仓库一般应设在水厂主导风向的下方,并与厂外经常有人的建筑物保持尽可能远的距离。

(4)仓库外应设有检查漏气的检查孔。

(5)应有强制通风设备。

(6)消毒药剂仓库和加氯(氨)间应根据具体情况设置机械搬运设备。

选择题
单项选择题