双重阀漏水报警如何处理?
答案
参考答案:
1)检查报警的双重阀阀控制单元(VCU)柜内漏水检测器的“wet红灯亮”。相应VCU柜的U2层A或B系统PS900电源模块“Alarm红灯亮”;
2)检查阀厅地面是否有水并复归漏水检测器。若漏水检测器信号能复归且地面无水。则监视该极运行;
3)若漏水检测器信号不能复归且检查阀厅地面有水。立即汇报调度并申请停电处理,做好安全措施;
4)汇报领导,通知检修处理。