某严寒地区办公楼,采用二管制定风量空调系统,空调机组内设置了预热盘管,空气经粗、中效两级过滤后送入房间,其风机全压为1280Pa,总效率为70%,风机的单位风量耗功率数值和是否满足节能设计标准的判断,正确的为下列哪一项()。

A.0.38W/(m3·h),满足节能设计标准

B.0.42W/(m3·h),满足节能设计标准

C.0.51W/(m3·h),满足节能设计标准

D.0.51W/(m3·h),不满足节能设计标准

答案

参考答案:C

解析:

《公建节能》第5.3.26条:

严寒地区增设预热盘管W=0.48+0.035=0.515W/(m3/h),,满足标准要求。