问题 单项选择题

某办公室设计为风机盘管加新风空调系统,并设有“排风—新风热回收装置”,室内全热冷负荷为10kW,配置的风机盘管全热供冷量为9kW,新风空调机组的送风量为1000m3/h,排风量为新风量的80%,以排风侧为基准的“排风—新风热回收装置”的显热回收效率62.5%。已知新风参数为:干球温度tw=35℃,比焓hw=86kJ/kg干空气,室内设计参数tn=25℃,比焓h=50.7kJ/kg干空气。问:新风空调机组的表冷器的设计供冷量应是下列选项的哪一项()。(大气压力按标准大气压考虑,空气密度取1.2kg/m3

A.6.5~8.0kW

B.8.5~10.0kW

C.10.5~12.0kW

D.12.5~14.0kW

答案

参考答案:C

解析:

=室内负荷10-风机盘管冷量9+新风负荷11.7-排风显热回收负荷1.68=11kW。

单项选择题