问题 单项选择题

有一工业厂房高低跨排架,低跨跨度15m,高跨跨度为24m,柱间距为6m,该厂房采用预应力钢筋混凝土屋架,屋面采用预应力大型屋面板。车间的纵向全长度为120m,在车间中部 60m处设有双柱温度伸缩缝,车间四周的围护墙为240mm砖墙。建筑平面及剖面如图。

厂房各列柱静荷载(标准值)作用见题5图。图中t为旧规范的荷载单位,计算时应换成新规范的kN。试确定作用于中柱I-I截面处的N和M值(标准值)与下列()项数值最为接近。

提示:

(1)产生顺时针弯矩为正值,反之为负值;

(2)B列柱竖向荷载11.11t和7.56t作用于同一垂直线上。

A.N=410.80kN,M=-16.88kN·m

B.N=410.80kN,M=16.88kN·m

C.N=317.50kN,M=-21.47kN·m

D.N=410.80kN,M=-30.75kN·m

答案

参考答案:D

解析:

轴力:N=111.1+75.6+18.5+74.8+130.8=410.8(kN)

弯矩:M=74.8×0.55-75.6×0.35-111.1×0.35-130.8×0.05=-30.75(kN·m)