Ⅲ.电气和自动化控制工程工程背景资料如下:
1.图6-Ⅲ-1所示为某综合楼底层会议室的照明平面图。
2.照明工程的相关定额见下表:
3.该工程的人工费单位为80元/32日,管理费和利润分别按人工费的50%和30%计算。4.相姜分部分项工程量清单项目统一编码见下表:
说明:1.照明配电箱AZM电源由本层总配电箱引来。2.管路为镀锌电线管φ20或φ25沿墙、楼板暗配,顶管敷设标高除雨篷为4m外,其余均为5m。管内穿绝缘导线BV-5002.5mm2。管内穿线管径选择:3根线选用φ20镀锌电线管;4—5根线选用φ25镀锌电线管。所有管路内均带一根专用接地线(PE线)。3.配管水平长度见图6-Ⅲ-1括号内数字,单位为m。[*]问题:
设定该工程镀锌电线管qb20暗配的清单工程量为70m,其余条件均不变,要求上述相关定额计算渡锌电线管φ20暗配项目的综合单价,并填入“综合单价分析表”中。(保留两位小数)
答案
参考答案:
表 6.Ⅲ.2 工程量清单综合单价分析表 工程名称:会议室照明工程 标段:底层会议室照明平面图