问题 单项选择题

某火力发电厂装有2台600MW机组,发电机电压为22kV,以发电机变压器组接至500kV配电装置。高压厂用变压器从主变压器低压侧引接,请回答如下问题。

当发电机出口无断路器或负荷开关时,若发电机出口引接2台40/25-25MVA高压厂用分裂变压器;为使分裂绕组额定容量为基准的半穿越阻抗电压不大于10.5%,变压器的半穿越阻抗电压U’d1-2可选择( )。

A.19%;
B.17%;
C.16.8%;
D.18%。

答案

参考答案:C

解析: 按容量进行转换,10.5%×40125=16.8%。

单项选择题