(二) 某路桥工程公司,承揽了一条全长89.6km的高速公路设计车速为130km/h,该工程路面采用热拌沥青混凝土,施工单位在施工中出现以下情况:
(1) 施工技术人员做好配合比设计后报送项目经理审批是否符合规定。
(2) 试验段开工前一个月安装好试验仪器和设备,配备好试验人员报送项目技术负责人审核。
(3) 混合料的表面层采用走线法摊铺施工。
(4) 开铺前施工人员将摊铺机的熨平板加热到50℃。
(5) 碾压过程中,沿纵向由高边向低边均匀速度碾压。
(6) 在接缝处理时,施工技术负责人要求施工人员纵向冷接缝上、下层的缝错开10cm,横向接缝开1.2m。
[问题]
逐条判断以上出现的情况是否妥当如不妥当,请改正。 |
参考答案:
解析:施工过程中出现情况的不妥之处: (1) 不妥之处:做好配合比设计后报送项目经理审批。 正确做法:做好配合比设计后报监理工程师审批。 (2) 不妥之处:安装好试验仪器和设备、配备好试验人员报送项目技术负责人审核。 正确做法:试验段开工前28天安装好试验仪器和设备、配备好试验人员后报请监理工程师审核。 (3) 不妥之处:混合料的表面层采用走线法摊铺施工。 正确做法:混合料的表面层采用平衡梁法施工,底、中、高层采用走线法施工。 (4) 不妥之处:开铺前施工人员将摊铺机的熨平板加热到50℃。 正确做法:开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于65℃。 (5) 不妥之处:碾压过程中,沿纵向由高边向低边均匀速度碾压。 正确做法:碾压应顺纵向由低边向高边按规定要求的碾压速度均匀进行。 (6) 不妥之处:纵向冷接缝上、下层的缝错开10cm。 正确做法:纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上。