问题 问答题

针对以上各项情况,承包商的项目质量控制人员应如何处理

答案

参考答案:
1.①指令停工;②要求项目相关人员按设计要求的混凝土强度等级进行试配,并提交试配报告报监理审批;③立即安排项目相关人员对承包商现场计量装置进行核定。
2.①指令停工;②通知监理工程师,由监理工程师组织设计,并与承包商共同研究处理方案,如需变更设计,承包商按变更后的设计图施工;③否则要求拆除原有钢筋,按设计要求重新绑扎;④承包商承担由此发生的费用。
3.①指令停止使用该100t钢筋;②通知监理工程师,由监理工程师通报业主共同研究处理方案;③如该批钢筋检验不能用于工程,则应该将该批钢筋做好标志,并限期清出现场,④如可降级用于工程次要部位,则应由监理工程师会同业主、设计、施工共同明确处置办法。
4.①指令不能浇筑混凝土,②要求经下道工序检验合格后,通知监理工程师检查验收。
5.①指令停止;②承包商提出设计变更CE程变更)申请单;③监理工程师审查认为确有必要,签署意见报建设单位;④会同建设单位提请设计单位进行设计变更;⑤承包商按设计变更通知及其变更设计图纸施工,并拆除已经绑扎的钢筋。
6.①指令停工;②通报监理工程师;③对八层混凝土结构进行强度检测;④如检测符合要求,指令继续施工,同时要求相关人员加强混凝土施工质量控制;⑤如检测结果不符合要求,由监理工程师会同有关部门研究处理方案,⑥若无有效方案,指令相关人员返工。
7.①停止无证人员施工;②安排有资质资格的工人进行生产操作;③对无证电焊工施工的质量进行检查。

选择题