墙下钢筋混凝土条形基础,基础剖面及土层分布如图所示。每延米长度基础底面处相应于正常使用极限状态下作用的标准组合时的平均压力值为300kN,土和基础的加权平均重度取20kN/m3。
试问,按地基承载力确定的条形基础宽度b(mm),最小不应小于下列何值().
A.1800
B.2400
C.3100
D.3800
参考答案:C
解析:
解答如下:
由已知条件基底压力值为300kN,则:
即:
取b=1800mm,验算下卧层,根据《建筑地基基础设计规范》5.2.7条:
Es1/Es2=7/2=3.5,z/b=1.0/1.8=0.55,查表5.2.7,取θ=23.5°
faz=80+1×18×(2-0.5)=107kPa
Pz+pcz=100.24+18×2=136.24>faz=107kPa,不满足
若取b=2400mm,z/b=1/2.4=0.417,查表5.2.7,取θ=18.02°
pz+pcz=84.18+18×2=120.18kPa<faz=107kPa,不满足
若取b=3100mm,z/b=1/33.1=0.323,查表5.2.7,取θ=11.82°
Pz+Pcz=69.4+18×2=105.4kPa<faz=107kPa,满足
故取b=3100mm。
应注意的是,题目给定的是基础底面处作用效应的标准组合时的平均压力值300kN/m;由于有淤泥质土,故需验算软弱下卧层。