工艺反映PRC-917操作站指示偏高,而现场变送器指示正常应如何处理?
答案
参考答案:
1)通知工艺将该回路打手动。
2)因现场变送器指示正常可以排除变送器、导压管、工艺方面的原因,进行线路部分检查。
(1)通过对变送器输出电流进行检查,判断表实际输出电流与DCS接收电流不一致。
(2)从现场变送器开始到机房的线路逐段检查。
(3)经检查是由于中间接线盒进水导致接线端子虚接,造成接线盒到机房的回路电流增大。
(4)处理后该表指示正常。