问题
单项选择题
某三跨10层现浇框架,抗震等级二级,第一层层高3.9m,地面到基础顶面1.1m,柱截面尺寸为500mm×500mm,梁高600mm,混凝土C25,纵筋HRB335级,籀筋HPB235级,在竖向荷载地震作用组合下内柱有关截面(题11~13图)的内力值见题11~13表。
柱斜截面抗剪配筋=()mm2/mm。
A.0.465
B.0.515
C.0.565
D.0.615
答案
参考答案:B
解析:
由规范式(11.4.4-3)知
由规范式(11.4.8-1)知, Vc≤(0.2βcfcbho)
γRE=0.85,βc=1.0
(0.2βcfcbho)=1/0.80(0.2×1.0×11.9×500×460)
=664×103(N)
=644(kN)>V=207.5kN
满足要求。
0.3fcA=0.3×11.9×5002=892.5×103(N)<1300×103N 取N=892.5kN取λ=3
207 500=
1/0.85×(1.05/4×1.27×500×460+210××460+0.056×892 500)
得=0.515mm2/mm