问题 单项选择题

某空调系统采用全空气空调方案,冬季房间空调总热负荷为100kW,冬季室内计算温度为18℃,对室内相对湿度没有要求,需要的新风量为3500m3/h,冬季室外空调计算温度为-10℃,送风温差为10℃,冬季大气压力为1013kPa,空气的密度为1.2kg/m3,质量定压热容为1.01kJ/(kg·K),热水的平均比热容为4.18kJ/(kg·K)。空调热源为80℃/60℃的热水,则该房间空调系统需要的热水量为()kg/h。

A.5700~5800

B.6700~6800

C.7700~7800

D.8700~8800

答案

参考答案:A

解析:

(1) 空气加热器的加热量

Q=Qf+Lwρcp(tn-tw)

=[100+3500×1.2×1.01×(18+10)/3600]kW=133kW。

(2) 加热器的热水量