冷却塔的配水系统设计应满足哪些条件?
答案
参考答案:
冷却塔的配水系统设计应满足在同一设计淋水密度区域内配水均匀、通风阻力小、能量消耗低和便于维修等要求,并应根据塔型、循环水质等条件按下列规定选择:
逆流式冷却塔宜采用管式或槽式结合的型式;当循环水含悬浮物和泥沙较多时宜采用槽式;
横流式冷却塔宜采用池式或管式;
小型机械通风逆流式冷却塔宜采用管式或螺旋布水器。
