某电厂二期工程经公开招标确定了由某建筑公司施工总承包。2009年9月上旬,开始进行厂房通道的混凝土地面施工。通道总长度100m,宽15m,通道地面按宽度分为南北两段施工,每段宽7.5mm,北段已施工完毕。9月14日晚开始南段施工,到夜间零点左右时,地面作业需用滚筒进行碾压抹平,但施工区域内有一活动操作台(用钢管扣件组装)影响碾压作业进行,于是由3名作业人员推开操作台。但是,因工地的电气线路架设混乱,再加上夜间施工只采用了局部照明,推动中挂住电线推不动,由于光线暗,未发现原因,便使用钢管撬动操作台,从而将电线绝缘损坏,导致操作台带电,3人当场触电死亡。经调查,该项目未按规定编制施工用电组织设计;现场采用220V的电压,室内照明高度2.0mm;夜间施工未有电工值班。
根据以上情况,请回答下列问题:
施工现场临时用电的安全控制要点有哪些
参考答案:施工现场临时用电的安全控制要点如下。
①建筑施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制临时用电施工组织设计;临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电技术措施及电气防火措施。
②施工现场临时用电组织设计编制及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
③临时用电工程必须经编制、审核、审批部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
④临时用电工程定期检查应按分部分项工程进行,对事故隐患必须及时进行处理,并应履行复查验收手续。
⑤临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值。
⑥变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程,必须采用TN-S接地、接零保护系统,采取“三级配电”、“两级漏电保护”模式。
⑦当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。