某发电厂高压厂用电电压采用10kV,中性点经高阻接地,所有负荷在发生单相接地时均要求立即跳闸。热力系统中有电动给水泵1台,配套电机为3000kW。

该电动给水泵回路的电缆拟采用单芯电缆,截面为150,电缆外径为40mm,至电动机处需采用一段约12m长、直角弯不超过2个的电缆保护管,试问该电缆保护管宜为( )。

A.1根Φ70(内径68mm)的镀锌钢管;
B.3根Φ70(内径68mm)的镀锌钢管;
C.1根Φ100(内径106mm)的镀锌钢管;
D.1根Φ125(内径131mm)的镀锌钢管。

答案

参考答案:D

解析: 题示回路共采用了3根YJV-8.7/10-1×150电缆。
根据《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-1994),第5.4.4条,这3根电缆可采用l根保护管,电缆保护管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。
如果l根电缆保护管只穿1根电缆,则保护管外径不小于40×1.5=60mm,但是交流单相电缆不能用未分隔磁路的钢管。
如果1根电缆保护管穿3根电缆,可根据简单的几何可求出电缆的包络外径为2(40/2+40/1.732)=86.2(mm),则保护管外径不小于86.2×1.5=129.3(mm)。