问题
不定项选择
某市区欲安装250W高压钠灯作为道路照明,高压钠灯配用的镇流器功率为38W,为了提高功率因数,采用功率补偿。高压钠灯的功率因数补偿前为0.63,补偿后为0.85。给高压钠灯供电的照明变压器容量为100kV.A,负载率按80%考虑,请对比该照明变压器在高压钠灯功率因数补偿前后供电情况。
补偿前该变压器可给()高压钠灯供电。
A.202盏
B.175盏
C.303盏
D.110盏
答案
参考答案:B