问题
单项选择题
某民用建筑场地中在软黏土层中进行机械式十字板剪切试验,测得厚状土剪切破坏时百分表最大读数为220(0.01mm),轴杆与土摩擦时百分表读数为15(0.01mm),轴杆旋转6圈后,百分表最大读数为80(0.01mm),轴杆与土摩擦时百分表读数为10(0.01mm),已知十字板常数为161.77m-2,钢环系数为1.3N/0.01mm。
土体灵敏度为()。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案
参考答案:B
解析:
Cu峰=K·C·(Ry-Rg)=161.77×1.3×(220-15)
=43111.7(N/m2)=43(MPa)
Cu残=K·C·(Ry-Rg)=161.77×1.3×(80-10)
=14721(N/m2)=14.7(kPa)
如只求灵敏度时