问题 单项选择题

某项目设计采用国外进口的离心式冷水机组,机组名义制冷量为1055kW,名义输入功率为209kW,污垢系数为0.044m2·℃/kW。项目所在地水质较差,污垢系数为0.18m2·℃/kW,查得设备的性能系数变化比值:冷水机组实际制冷量/冷水机组设计制冷量=0.935,压缩机实际耗功率/压缩机设计耗功率=1.095,试求机组实际COP值接近下列何项

A.4.2
B.4.3
C.4.5
D.4.7

答案

参考答案:B

解析: 根据题意,压缩机实际耗功率/压缩机设计耗功率=1.095,得压缩机实际耗功率:P实际=1.095×209kW;冷水机组实际制冷量:Q实际=0.935×1055kW;机组实际COP=Q实际/P实际=0.935×1055kW/(1.095×209)kW=4.3。

问答题 简答题
问答题 简答题