问题 问答题 案例分析题

情景描述:某镁粉厂房,地上两层,耐火等级二级,南北方向一字形布置,建筑高度10m,每层建筑面积3800m2,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗。东边有一甲醇厂房,耐火等级一级,地上一层,建筑高度为6m,面积为4000m2。两座厂房间距为10m,同时均设有宽度为4m的消防车道。

根据以上材料,回答下列问题:

1.判断两座厂房的火灾危险性。

2.若镁粉厂房每层以及甲醇厂房均设一个防火分区,是否满足要求?

3.厂房若采用金属推拉门作为安全出口,可行吗?

4.两座厂房的防火间距是否满足要求?若防火间距不足,需要哪些补救措施?

答案

参考答案:

1.镁粉厂房为乙类,甲醇为甲类。

2.满足要求,因为两层且耐火等级为二级的乙类厂房防火分区的最大允许建筑面积为4000m2,耐火等级为一级的甲类厂房防火分区的最大允许建筑面积为4000m2

3.不可以。因为厂房的疏散用门应向疏散方向开户的平开门,不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。

4.防火间距不符合要求。因为这两座厂房的防火间距应为12m。

补救措施:

(1)将甲醇厂房改选为乙类或丙、丁、戊类厂房,则防火间距可以为10m。

(2)将镁粉厂房的外墙改为防火墙。

(3)将甲醇厂房的外墙改为防火墙且屋顶耐火极限不低于1.0h,或镁粉厂房一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔门窗或符合相关规定的防火卷帘时,它们之间的防火间距不应小于6m。

(4)设置独立的防火墙。

(5)拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。

单项选择题 A型题
判断题