某地一栋超高层建筑,建筑高度为229.5m,耐火等级为一级,地上部分共76层,用作餐饮、宾馆和写字楼,五层以上每层的建筑面积为2087.2m2~2869.5m2,建筑内按现有规范设置了自动灭火系统、自动报警系统和室内消火栓系统等消防设施,请分析以下问题:
(1)本建筑物是否需要设置避难层?如果需要设置,需要设置几个避难层?
(2)如果需要设置,避难层应满足什么要求?
(3)本建筑物是否需要直升机停机坪?
参考答案:
(1)因为本建筑物属于高度超过100m的公共建筑,所以需要设置避难层。因为规范规定从首层到一个避难层之间的高度不应大于50m,两个避难层之间的高度不应大于45m,而本建筑高度为239.5m,因此至少需要4个避难层。
(2)避难层应满足的要求有以下几点:
①避难层的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,可按5人/m2计算。
②避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h。
③避难层地面宜设隔热层。
④避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.00h,隔墙上的门应采用甲级防火门。
⑤避难层可与设备层结合布置,管道井、设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔。
⑥避难层应至少有两个不同的疏散方向可供疏散。通向避难层的防烟楼梯间,其上下层应错位或断开布置,在避难层进入楼梯间的入口处应设置明显的指示标志。
⑦在避难层应设应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。
⑧避难层应设置消防电梯出口。普通电梯则严禁在避难层开设电梯门。
⑨应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。
⑩避难层应配置消火栓和消防软管卷盘,消防专线电话和应急广播。
(3)因为本建筑物属于高度超过100m的高层建&,且五层以上部分每层建筑面积大于2000m2,因此需要直升机停机坪。