某办公楼拟选择2台风冷螺杆式冷热水机组,已知:机组名义制热量为462kW,建设地室外空调计算干球温度为-5℃,室外供暖计算干球温度为0℃,空调设计供水温度为50℃,该机组制热量修正系数如表所示,机组每小时化霜二次。该机组在设计工况下的供热量为下列哪一项 进风温度
(℃) 出水温度(℃) 35 40 45 50 -5 0.71 0.69 0.65 0.59 0 0.85 0.83 0.79 0.73 5 1.01 0.97 0.93 0.87

A.210~220kW
B.240~250kW
C.260~275kW
D.280~305kW

答案

参考答案:A

解析: 《暖规》第7.3.2条:
q0=462,k1=0.59,k2=0.8
φh=q0k1k2=462×0.59×0.8=218kW