问题 多项选择题

常见建筑防火间距的具体测量方法有()。

A.建筑与储罐之间的防火间距,按建筑外墙至储罐外壁的最远水平距离测量

B.储罐之间的防火间距,从相邻两个储罐外壁的最近水平距离测量

C.堆场之间的防火间距,从两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量

D.变压器之间的防火间距,从相邻变压器外壁的最近水平距离测量

E.变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,按变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离测量

答案

参考答案:B, C, D, E

解析:常见建筑防火间距的具体测量方法有:(1)建筑之间的防火间距,从相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从凸出部分的外缘进行测量。(2)建筑与储罐之间的防火间距,按建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离测量;与堆场之间的防火间距按建筑外墙至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量。(3)储罐之间的防火间距,从相邻两个储罐外壁的最近水平距离测量;储罐与堆场之间的防火间距按储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量。(4)堆场之间防火间距,从两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量。(5)变压器之间的防火间距,从相邻变压器外壁的最近水平距离测量。变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,按变压器外壁至建筑外墙储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离测量。(6)道路、铁路与建筑物、储罐或堆场的防火间距,从道路或铁路距建筑外墙、储罐外壁或相邻堆外缘最近一侧路边及铁路线中心线的最小水平距离测量。常见建筑防火间距的具体测量方法有:(1)建筑之间的防火间距,从相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从凸出部分的外缘进行测量。