下列不属于市政给水管网作为消防水源的条件的是()。

A.市政给水管网布置成直线管网

B.市政给水管网可以连续供水

C.市政给水厂至少有两条输水干管向环状给水管网输水

D.有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水

答案

参考答案:A

解析:室外消防给水管道的布置要求:1)室外消防给水管道应布置成环状,当室外消防用水量小于或等于15L/s时,可布置成枝状。2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件的应不小于DN150。5)室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB50013-2006)的有关规定。