问题 单项选择题

某空调房间采用全空气空调方案,冬季室内设计参数为:干球温度20℃、相对湿度30%;夏季室内设计参数为:干球温度26℃、相对湿度60%。冬季空调热负荷为5000W,送风温度为26℃;夏季空调冷负荷为6000W,湿负荷为3kg/h,送风温差为6℃、空气的密度按1.2kg/m3计算,空气的比定压热容按1.01kJ/(kg·K)计算,室内噪声要求NP为30dB。由于层高较低,要求风管高度不能超过400mm,则该房间送风总管的尺寸宜选择()。

A.800mm×400mm

B.1000mm×400mm

C.1250mm×400mm

D.1600mm×400mm

答案

参考答案:B

解析:

(1) 计算夏季送风量:根据夏季参数计算出夏季送风量为1910m3/h。

(2) 计算冬季送风量。

(3) 计算送风总管尺寸:由于冬季送风量大于夏季送风量,因此按冬季送风量计算风管尺寸。室内噪声要求为NR30时,A声级噪声为35dB,送风管道的风速取2m/s,则风管面积为

风管的宽为,取1000mm。