问题 单项选择题

某热水锅炉房,系统内部的压力损失为15mH2O,锅炉房至最不利用户的供回水管的压力损失为20mH2O,最不利用户内部系统的压力损失为10mH2O,取安全系数为1.15。则该热水锅炉房所需循环水泵的扬程为( )。

A.48.15mH2O
B.48.75mH2O
C.50.05mH2O
D.51.75mH2O

答案

参考答案:D

解析: 水泵的扬程:
H=1.15(H1+H2+H3)=1.15×(15+20+10)mH2O=51.75mH2O。